民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第71題
用戶用電設備裝置規則中,有關供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路電 壓降之規定,下列敘述哪些正確?
題目
用戶用電設備裝置規則中,有關供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路電 壓降之規定,下列敘述哪些正確?
- (1) 其電壓降均不得超過標稱電壓3%
- (2) 其電壓降均不得超過標稱電壓5%
- (3) 兩者合計不得超過7%
- (4) 兩者合計不得超過5%
官方答案
(1) 其電壓降均不得超過標稱電壓3%、(4) 兩者合計不得超過5%
解析
依用戶用電設備裝置規則,供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路,其電壓降「均」不得超過標稱電壓 3%,且幹線與分路兩者合計不得超過 5%。故選項 1、4 正確。5% 是幹線加分路的合計上限,並非幹線或分路單獨可容許的值;7% 於本條並無此規定。