民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第73題

台灣地區22.8kV 之一般高壓用戶,以斷路器保護時,總開關除裝置低電壓電驛(27)、過壓電驛 (59)外,通常再配合下列哪些電驛保護?

題目

台灣地區22.8kV 之一般高壓用戶,以斷路器保護時,總開關除裝置低電壓電驛(27)、過壓電驛 (59)外,通常再配合下列哪些電驛保護?

  1. (1) 測距電驛(21)
  2. (2) 頻率電驛(81)
  3. (3) 過流電驛附瞬時過流元件(51/50)
  4. (4) 接地過流電驛(51N)

官方答案

(3) 過流電驛附瞬時過流元件(51/50)、(4) 接地過流電驛(51N)

解析

22.8kV 一般高壓用戶以斷路器保護時,總開關除 27(低電壓)與 59(過電壓)電驛外,通常再加裝 51/50 過流電驛附瞬時過流元件,兼作過載與短路保護;並以 51N 接地過流電驛偵測接地故障。測距電驛(21)用於長距離輸電線路的距離保護,頻率電驛(81)用於發電機低頻卸載,一般高壓用戶受電端不採用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料