民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第75題
有關變壓器試驗,下列敘述哪些正確?
題目
有關變壓器試驗,下列敘述哪些正確?
- (1) 變壓器短路試驗之目的是測量銅損
- (2) 變壓器開路試驗之目的是測量鐵損
- (3) 變壓器短路試驗之目的是測量鐵損
- (4) 變壓器開路試驗之目的是測量銅損
官方答案
(1) 變壓器短路試驗之目的是測量銅損、(2) 變壓器開路試驗之目的是測量鐵損
解析
短路試驗將低壓側短路,施加降低的電壓使繞組流通額定電流,此時外加電壓很低,鐵損(與電壓平方成正比)可忽略,所測損失主要為繞組電阻造成的銅損,並可求等效阻抗與阻抗電壓。開路試驗在高壓側開路、低壓側加額定電壓,電流很小,銅損可忽略,所測為鐵損(含磁化損失)。故選項 1、2 正確。