民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第15題
以方向性接地電驛(SG Relay) 做接地保護時,其配合使用之檢出裝置簡稱為
題目
以方向性接地電驛(SG Relay) 做接地保護時,其配合使用之檢出裝置簡稱為
- (1) GPT 及ZCT
- (2) PT 及ZCT
- (3) PT 及CT
- (4) CT 及GPT
官方答案
(1) GPT 及ZCT
解析
方向性接地電驛(SG Relay)判別故障方向,須同時取得零相電壓與零相電流並比較其相位。GPT(接地比壓器)一次側接成 Y 接地,可取出零相電壓 Vo;ZCT(零相比流器)將三相導線一併穿過比流器鐵心,取出零相電流 Io。兩者相位關係可判定接地故障在保護區內或區外,據以僅跳脫故障側。一般 PT 只能量測相電壓、CT 只能量測各相電流,無法得到零相量,故須用 GPT 及 ZCT 組合。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。