民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第15題

以方向性接地電驛(SG Relay) 做接地保護時,其配合使用之檢出裝置簡稱為

題目

以方向性接地電驛(SG Relay) 做接地保護時,其配合使用之檢出裝置簡稱為

  1. (1) GPT 及ZCT
  2. (2) PT 及ZCT
  3. (3) PT 及CT
  4. (4) CT 及GPT

官方答案

(1) GPT 及ZCT

解析

方向性接地電驛(SG Relay)判別故障方向,須同時取得零相電壓與零相電流並比較其相位。GPT(接地比壓器)一次側接成 Y 接地,可取出零相電壓 Vo;ZCT(零相比流器)將三相導線一併穿過比流器鐵心,取出零相電流 Io。兩者相位關係可判定接地故障在保護區內或區外,據以僅跳脫故障側。一般 PT 只能量測相電壓、CT 只能量測各相電流,無法得到零相量,故須用 GPT 及 ZCT 組合。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料