民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第21題
貫穿型比流器其電流比為200/5 A,額定基本貫穿匝數為1 匝,若與滿刻度為50A,表頭滿刻度 電流為5A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
題目
貫穿型比流器其電流比為200/5 A,額定基本貫穿匝數為1 匝,若與滿刻度為50A,表頭滿刻度 電流為5A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4
官方答案
(4) 4
解析
貫穿型比流器的一次安匝數固定,等於額定一次電流乘以基本貫穿匝數,即200A×1匝=200安匝。現在電流表滿刻度為50A、表頭滿刻度電流5A,所需的比流比值為50/5=10。設一次側貫穿N匝,則一次額定電流變為200/N,令200/N=50,解得N=4匝。貫穿匝數越多,一次額定電流越小、靈敏度越高,指針才能在被測電流達50A時剛好滿刻度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。