民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第25題

電弧爐等遽變負載在共同點之電壓閃爍值,其每秒鐘變化十次之等效電壓最大值以不超過百分 之

題目

電弧爐等遽變負載在共同點之電壓閃爍值,其每秒鐘變化十次之等效電壓最大值以不超過百分 之

  1. (1) 0.25
  2. (2) 0.45
  3. (3) 0.2
  4. (4) 0.4

官方答案

(2) 0.45

解析

依屋內線路裝置規則對電壓閃爍的規定,電弧爐、電銲機等遽變負載在共同點造成的電壓閃爍,其每秒鐘變化十次之等效電壓最大值不得超過百分之0.45。此限制在避免燈光閃爍造成視覺不適與設備誤動作。電弧爐煉鋼時電流劇烈變動,故須以較短路徑供電或採抑制措施,將閃爍值控制在限值內。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。