民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第27題

高壓電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後5 分鐘內將殘餘電荷降至多 少伏以下?

題目

高壓電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後5 分鐘內將殘餘電荷降至多 少伏以下?

  1. (1) 50
  2. (2) 100
  3. (3) 150
  4. (4) 200

官方答案

(1) 50

解析

依屋內線路裝置規則,高壓電容器額定電壓超過600伏者,必須裝設放電設備,並能於線路開放後5分鐘內將殘餘電荷降至50伏以下。電容器儲存電荷的能力強,停電後端電壓仍然很高,若未充分放電,檢修人員碰觸即可能感電,因此放電裝置與放電時間是高壓電容器重要的安全要求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料