民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第29題
過電流電驛(CO)在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方式 為之?
題目
過電流電驛(CO)在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方式 為之?
- (1) 設定較低的電流標置,並選用較大的時間標置
- (2) 設定較高的電流標置,並選用較小的時間標置
- (3) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置
- (4) 設定較高的電流標置,並選用較大的時間標置
官方答案
(3) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置
解析
感應圓盤式過電流電驛的動作時間由電流標置(電流分接頭)與時間標置(時間刻度盤)共同決定。在同一故障電流下,把電流標置調低,故障電流與標置值的倍數(I/Is)就變大,圓盤驅動轉矩增加、動作加快;再把時間標置調小,同一倍數對應的延時也會縮短。兩項同時調低可使跳脫最為加速,故選3。若把電流標置調高,電驛反而更不容易動作;若把時間標置加大,延時則變長。