民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第33題
某工廠以3ψ4W22.8kV 受電,其變壓器組總容量為750kVA,電源短路容量為500MVA,假設 選定1000kVA 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值(P…
題目
某工廠以3ψ4W22.8kV 受電,其變壓器組總容量為750kVA,電源短路容量為500MVA,假設 選定1000kVA 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值(Pu)為
- (1) 0.75
- (2) 0.02
- (3) 0.25
- (4) 1.33
官方答案
(2) 0.02
解析
標么阻抗的換算公式為 Zpu=基值容量÷短路容量。以1000kVA為基值、短路容量500MVA=500,000kVA代入,得1000÷500,000=0.002(約0.2%)。四個選項中0.02與計算值最接近,故選2。0.75為變壓器容量750kVA與基值1000kVA之比值,並非阻抗標么值;短路容量愈大代表系統愈強,等效阻抗標么值愈小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。