民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第36題

某房間面積20 平方公尺,採用晝光日光燈40 瓦,與管光束最初流明數為2500 流明,又該房間 照明率為0.5,維護係數0.8 時,擬保持300 勒克斯(Lx)…

題目

某房間面積20 平方公尺,採用晝光日光燈40 瓦,與管光束最初流明數為2500 流明,又該房間 照明率為0.5,維護係數0.8 時,擬保持300 勒克斯(Lx)照度,則需要日光燈多少支?

  1. (1) 6
  2. (2) 8
  3. (3) 2
  4. (4) 4

官方答案

(1) 6

解析

照度計算採光束法:N=(E×A)÷(F×U×M),其中E為欲維持照度、A為面積、F為每支燈管最初光束、U為照明率、M為維護係數。代入N=(300×20)÷(2500×0.5×0.8)=6000÷1000=6,故需6支日光燈,選1。分母1000即單支燈管經照明率與維護係數折減後的有效光束,燈數須取整數且不可少於計算值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。