民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第49題
某工廠電力盤裝有三相220V 電熱器15kW 3 具,5kW 2 具;三相220V 電動機5HP(15 安培)2 具,10HP(27 安培)1 具,皆按PVC…
題目
某工廠電力盤裝有三相220V 電熱器15kW 3 具,5kW 2 具;三相220V 電動機5HP(15 安培)2 具,10HP(27 安培)1 具,皆按PVC 管配線,試求該工廠電力盤電源線所需最小線徑為
- (1) 100mm2 (160 安培)
- (2) 80mm 2(140 安培)
- (3) 125mm 2(185 安培)
- (4) 150mm 2(215 安培)
官方答案
(4) 150mm 2(215 安培)
解析
三相電熱器總容量為15×3+5×2=55kW,額定電流I=P/(√3×V)=55,000/(1.732×220)≒144.3A;電動機額定電流合計為15×2+27=57A。兩者合計約201.3A,若依電動機幹線規定再計入最大電動機額定電流之25%,約為208.1A。導線安培容量必須大於此負載電流,125mm²僅185A不足,150mm²的215A才符合,故選150mm²。