民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第19題
變壓器電抗Pu 值為0.4 標么,係以銘牌上之額定值11.4kV 及1000kVA 作為基準值時,若將基 準值改為22.8kV 及1000kVA,則電抗的標么值…
題目
變壓器電抗Pu 值為0.4 標么,係以銘牌上之額定值11.4kV 及1000kVA 作為基準值時,若將基 準值改為22.8kV 及1000kVA,則電抗的標么值應變為
- (1) 0.4
- (2) 0.8
- (3) 0.2
- (4) 0.1
官方答案
(4) 0.1
解析
標么值換基準之換算公式:Z_pu,new=Z_pu,old×(V_old/V_new)²×(S_new/S_old)。電壓基準由11.4kV改為22.8kV,比值為1/2,平方後為1/4;容量基準同為1000kVA,比值為1。代入得0.4×0.25×1=0.1。故電抗標么值變為0.1,其餘0.2、0.4、0.8均與計算結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。