民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第19題

變壓器電抗Pu 值為0.4 標么,係以銘牌上之額定值11.4kV 及1000kVA 作為基準值時,若將基 準值改為22.8kV 及1000kVA,則電抗的標么值…

題目

變壓器電抗Pu 值為0.4 標么,係以銘牌上之額定值11.4kV 及1000kVA 作為基準值時,若將基 準值改為22.8kV 及1000kVA,則電抗的標么值應變為

  1. (1) 0.4
  2. (2) 0.8
  3. (3) 0.2
  4. (4) 0.1

官方答案

(4) 0.1

解析

標么值換基準之換算公式:Z_pu,new=Z_pu,old×(V_old/V_new)²×(S_new/S_old)。電壓基準由11.4kV改為22.8kV,比值為1/2,平方後為1/4;容量基準同為1000kVA,比值為1。代入得0.4×0.25×1=0.1。故電抗標么值變為0.1,其餘0.2、0.4、0.8均與計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料