民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第40題
有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV 側)裝設一C T,該CT 之適當變流比為多少?
題目
有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV 側)裝設一C T,該CT 之適當變流比為多少?
- (1) 1000/5
- (2) 600/5
- (3) 1200/5
- (4) 1600/5
官方答案
(4) 1600/5
解析
變壓器二次側額定電流 I=S/(√3×V)=30×10⁶/(1.732×11.4×10³)≒1519A。CT一次側額定電流須略大於最大負載電流,以免正常運轉即飽和或過載,故選1600/5最適當,選項4正確。若選1000/5或1200/5,其一次額定分別小於1519A,正常滿載即超過CT額定;600/5更小,明顯不足。CT二次側一般標準為5A,比流比即以一次額定對5A表示,故答案為1600/5。