民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第47題
三相三線220 伏電動機,其分路過電流保護器額定為100 安,則此電動機外殼接地線之線徑應 為多少平方公厘(mm 2)?
題目
三相三線220 伏電動機,其分路過電流保護器額定為100 安,則此電動機外殼接地線之線徑應 為多少平方公厘(mm 2)?
- (1) 5.5
- (2) 14
- (3) 8
- (4) 22
官方答案
(3) 8
解析
依屋內線路裝置規則的接地線最小線徑規定,設備接地線線徑依分路過電流保護器額定電流分級:31~60 安對應 5.5 平方公厘,61~100 安對應 8 平方公厘,101~200 安對應 14 平方公厘,201~400 安對應 22 平方公厘。本題保護器額定 100 安,正好落在 61~100 安這一級,故接地線最小線徑為 8 平方公厘,選 8。