民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第62題

下列哪些設備必須由指定之試驗單位,依有關標準試驗合格,並附有試驗報告始得裝用?

題目

下列哪些設備必須由指定之試驗單位,依有關標準試驗合格,並附有試驗報告始得裝用?

  1. (1) 高壓斷路器
  2. (2) 避雷器
  3. (3) 高壓配電盤
  4. (4) 無熔線斷路器

官方答案

(1) 高壓斷路器、(2) 避雷器、(3) 高壓配電盤

解析

依用戶用電設備裝置規則,高壓斷路器、避雷器及高壓配電盤都屬於高壓重要器材;這些設備必須先經指定試驗單位依國家標準試驗合格,並附有試驗報告後,才能裝用。無熔線斷路器屬於低壓器材,依商品檢驗相關法規取得驗證登錄或正字標記即可使用,不在必須附試驗報告的設備範圍內,因此不選第4項。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料