民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第68題
比壓器規格為0.3Z,下列敘述哪些正確?
題目
比壓器規格為0.3Z,下列敘述哪些正確?
- (1) Z 表示比壓器二次側負擔200VA
- (2) Z 表示比壓器二次側負擔100VA
- (3) 0.3 表示精確度0.3%
- (4) 0.3Z 為IEC 標準
官方答案
(1) Z 表示比壓器二次側負擔200VA、(3) 0.3 表示精確度0.3%
解析
比壓器規格標示如0.3Z時,前面的0.3代表準確等級為0.3級,也就是誤差在0.3%以內;後面的Z是二次側額定負擔的代號,代表200VA,而不是100VA。這種以字母代表額定負擔的標示法源自JIS(日本工業規格),IEC標準則直接以VA數值標示負擔,故第4項稱其為IEC標準並不正確。