民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第71題
有關高壓電動機電路之保護設備,依用戶用電設備裝置規則,下列哪些正確?
題目
有關高壓電動機電路之保護設備,依用戶用電設備裝置規則,下列哪些正確?
- (1) 每一高壓電動機,其過載保護設備之動作應能同時啟斷電路上各非接地之導線
- (2) 電動機操作器及電路分段設備之連續電流額定不得小於過載保護設備所選購之跳脫電流值
- (3) 過載保護、過電流保護及接地保護不可藉同一保護設備以配裝不同功用之電驛達到目的
- (4) 高壓電動機電路及電動機之接地保護,應依其電源系統為接地或非接地而配置適當之接地故障保護設備
官方答案
(1) 每一高壓電動機,其過載保護設備之動作應能同時啟斷電路上各非接地之導線、(2) 電動機操作器及電路分段設備之連續電流額定不得小於過載保護設備所選購之跳脫電流值、(4) 高壓電動機電路及電動機之接地保護,應依其電源系統為接地或非接地而配置適當之接地故障保護設備
解析
依用戶用電設備裝置規則對高壓電動機保護的規定:每具高壓電動機應有個別過載保護設備,其動作應能同時啟斷電路上各非接地導線;電動機操作器及電路分段設備的連續電流額定,不得小於過載保護設備所選用的跳脫電流值;過載、過電流及接地保護可藉同一保護設備配裝不同功用的電驛來達成,故第3項「不可」錯誤;接地保護須依電源系統為接地或非接地,配置適當的接地故障保護。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。