民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第73題

有關漏電斷路器之裝置,下列哪些用電設備或線路,應按規定施行接地外,並在電路上或該等 設備之適當處所裝設漏電斷路器?

題目

有關漏電斷路器之裝置,下列哪些用電設備或線路,應按規定施行接地外,並在電路上或該等 設備之適當處所裝設漏電斷路器?

  1. (1) 住宅、辦公處所、商場之沉水式用電設備
  2. (2) 辦公處所、學校和公共場所之飲水機分路
  3. (3) 遊樂場所之電動遊樂設備分路
  4. (4) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備

官方答案

(1) 住宅、辦公處所、商場之沉水式用電設備、(2) 辦公處所、學校和公共場所之飲水機分路、(3) 遊樂場所之電動遊樂設備分路、(4) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備

解析

依用戶用電設備裝置規則,下列用電設備或線路除按規定接地外,應在電路上或設備適當處所裝設漏電斷路器:住宅、辦公處所、商場之沉水式用電設備;辦公處所、學校及公共場所之飲水機分路;遊樂場所之電動遊樂設備分路;游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備。這些場所共同特性是潮濕、人體容易接觸或漏電風險高,一旦絕緣劣化即可能造成感電,故四項均應裝設。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料