民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第9題
三相交流發電機並聯運用條件為
題目
三相交流發電機並聯運用條件為
- (1) 電壓、相序相同即可
- (2) 電壓、頻率相同即可
- (3) 電壓、頻率、 相序相同即可
- (4) 電壓、頻率、相序、相位角相同即可
官方答案
(4) 電壓、頻率、相序、相位角相同即可
解析
三相發電機並聯運轉須同時滿足四項條件:電壓大小相同、頻率相同、相序相同、相位角相同(同相位)。電壓或頻率不同,會在並聯迴路產生電壓差與環流,使繞組發熱;相序不同,並聯後三相旋轉磁場反向,電動機反轉並造成巨大短路電流;相位角不同,合閘瞬間電壓差最大,會產生嚴重衝擊電流與轉矩。實務上以同步指示燈或同步表判斷相位一致後再投入斷路器,故四項條件缺一不可。