民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第21題
161kV 變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138k V,則其接地端的絕緣耐壓等級為多少kV?
題目
161kV 變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138k V,則其接地端的絕緣耐壓等級為多少kV?
- (1) 24
- (2) 12
- (3) 46
- (4) 36
官方答案
(3) 46
解析
161kV變壓器採有效接地之電抗接地方式時,接地故障造成的中性點電壓受到限制,接地端絕緣耐壓等級可取非接地端的三分之一。計算:138kV ÷ 3 = 46kV,因此接地端絕緣耐壓為46kV。此原則係因有效接地系統發生單相接地故障時,非接地端對地電壓不會過高,故可降低接地側絕緣等級,兼顧安全與經濟。選項24、12、36kV均不符合三分之一原則。