民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第25題
供應自動點銲機之電阻電焊機分路導線,其安培容量不得低於電銲機一次額定電流之百分之多 少?
題目
供應自動點銲機之電阻電焊機分路導線,其安培容量不得低於電銲機一次額定電流之百分之多 少?
- (1) 50
- (2) 30
- (3) 40
- (4) 70
官方答案
(4) 70
解析
依屋內線路裝置規則有關電銲機分路的規定,一般電阻電銲機分路導線安培容量不得低於電銲機一次額定電流的50%,但自動點銲機因點銲次數頻繁、連續作業程度較高,規定提高至70%。本題明確為自動點銲機,故分路導線安培容量至少取一次額定電流的70%。30%、40%均低於規定,50%則為一般電阻電銲機的基準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。