第51題

貫穿型比流器其電流比為200/5 A,額定基本貫穿匝數為1 匝,若與滿刻度為50A,表頭滿刻度 電流為5A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

題目

貫穿型比流器其電流比為200/5 A,額定基本貫穿匝數為1 匝,若與滿刻度為50A,表頭滿刻度 電流為5A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

  1. (1) 2
  2. (2) 4
  3. (3) 1
  4. (4) 3

官方答案

(2) 4

解析

比流器一次側的安匝數須維持額定值:額定 200 A×1 匝=200 安匝。電流表滿刻度為 50 A、表頭滿刻度電流 5 A,表示一次側電流 50 A 時二次側須輸出 5 A。所需貫穿匝數 N=200 安匝÷50 A=4 匝。貫穿 4 匝後,一次側 50 A 即可產生 200 安匝,二次側感應 5 A 使表頭滿刻度,讀值才與實際電流相符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。