民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第75題
有關輸電線架設,下列敘述哪些正確?
題目
有關輸電線架設,下列敘述哪些正確?
- (1) 懸垂碍子串聯的個數與輸電線路的電壓有關
- (2) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的阻抗平衡
- (3) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的電感值變大
- (4) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的電容值變小
官方答案
(1) 懸垂碍子串聯的個數與輸電線路的電壓有關、(2) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的阻抗平衡
解析
懸垂礙子串聯片數依線路電壓決定,電壓愈高所需片數愈多,以維持足夠的洩漏距離與絕緣強度,故1正確。三相導線在桿塔上的排列位置不同(水平、垂直或三角排列),各相導線對地電容及相間互感不相等,造成三相阻抗不對稱;每隔一段距離實施換位,可使各相輪流佔用不同位置而平均分擔,達到電感與電容平衡、三相電壓電流對稱,故2正確。換位目的並非使電感變大或電容變小,3、4錯誤。