民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第77題

下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?

題目

下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?

  1. (1) 差動電驛
  2. (2) 過流電驛
  3. (3) 方向性過流電驛
  4. (4) 接地過流電驛

官方答案

(2) 過流電驛、(3) 方向性過流電驛、(4) 接地過流電驛

解析

大容量變壓器內部故障(繞組相間短路、匝間短路、鐵心故障)的主要保護為差動電驛,它比較一次側與二次側比流器二次電流的差值,靈敏度高且具選擇性,能迅速隔離內部故障。過流電驛、方向性過流電驛與接地過流電驛係依故障電流大小或方向動作,主要用於外部故障或作為後備保護,對內部匝間故障靈敏度不足。題目問「不是」內部故障保護者,故選2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料