民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第11題
3300/110V 之變壓器二次側實測電壓為99V,欲調整為107V,則分接頭應改在多少V?
題目
3300/110V 之變壓器二次側實測電壓為99V,欲調整為107V,則分接頭應改在多少V?
- (1) 2850
- (2) 3000
- (3) 3150
- (4) 3300
官方答案
(2) 3000
解析
變壓器二次電壓與一次側分接頭的額定電壓成反比:分接頭額定電壓愈低,每匝感應電壓愈高,二次電壓就跟著上升。所需分接頭電壓=3300×99/107≒3053V,在標準分接頭中以3000V最接近。改接3000V後,二次電壓約為99×3300/3000≒108.9V,接近目標的107V。若改接2850V,二次電壓會升到約114.6V而過高;3150V只有約103.7V,3300V則維持原來的99V,皆無法達到需求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。