民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第16題
台電22.8kV 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?
題目
台電22.8kV 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?
- (1) 18
- (2) 24
- (3) 12
- (4) 9
官方答案
(1) 18
解析
台電22.8kV配電系統的相電壓約為22.8/√3≒13.2kV。避雷器額定電壓必須高於系統最高運轉相電壓,並保留安全裕度,才能避免正常電壓下洩漏電流過大或誤動作,因此選用18kV。12kV低於系統運轉相電壓,裝設後可能持續導通而損壞;24kV雖可安全運轉,但保護位準偏高、殘壓較大,並非本系統的標準選用值。