某工廠電力盤裝有三相220V 電熱器15kW 3 具,5kW 2 具;三相220V 電動機5HP(15 安培)2 具,10HP(27 安培)1 具,皆按PVC…
題目
某工廠電力盤裝有三相220V 電熱器15kW 3 具,5kW 2 具;三相220V 電動機5HP(15 安培)2 具,10HP(27 安培)1 具,皆按PVC 管配線,試求該工廠電力盤電源線所需最小線徑為
- (1) 100mm 2 (160 安培)
- (2) 150mm 2(215 安培)
- (3) 125mm 2(185 安培)
- (4) 80mm 2(140 安培)
官方答案
(2) 150mm 2(215 安培)
解析
三相電熱器總容量=15×3+5×2=55kW,電流 I=P/(√3×V)=55,000/(1.732×220)≒144.3A。電動機額定電流合計=15×2+27=57A。兩者合計≒201.3A;若再將最大一具電動機依 1.25 倍計算,則為 144.3+30+27×1.25≒208.1A。導線安培容量須不小於此值,215A 對應 150mm² 最為適足;185A(125mm²)與 160A(100mm²)、140A(80mm²)皆低於負載電流,不符需求。