民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第41題

額定6.9kV、100kVAR 電容器,接於3.3kV 電力系統時,則電容器之kVAR

題目

額定6.9kV、100kVAR 電容器,接於3.3kV 電力系統時,則電容器之kVAR

  1. (1) 減少
  2. (2) 為零
  3. (3) 不變
  4. (4) 增加

官方答案

(1) 減少

解析

電容器的無效功率與施加電壓的平方成正比,即 Q=V²×2πfC;電容量不變時,Q 隨電壓平方增減。額定 6.9kV、100kVAR 的電容器改接於 3.3kV 系統,實際無效功率為 100×(3.3/6.9)²≒100×0.229≒22.9kVAR,較額定值大幅下降,故選「減少」。電容器本身容量未變,所以不會「不變」;尚有電壓加於兩端,故不為零;電壓降低只會使輸出無效功率變小,不可能增加。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。