民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第45題

計量用CT 100/5A,B-1.8,其規格中B-1.8 是表示多少VA(負擔)?

題目

計量用CT 100/5A,B-1.8,其規格中B-1.8 是表示多少VA(負擔)?

  1. (1) 1.8
  2. (2) 45
  3. (3) 30
  4. (4) 15

官方答案

(2) 45

解析

比流器(CT)規格中之B代表負擔(burden)等級,其後數字為二次側額定電流下之負擔阻抗(Ω)。B-1.8即表示二次側可承受1.8Ω之負擔。CT二次額定為5A,依視在功率公式VA=I²×Z=5²×1.8=25×1.8=45VA,故其負擔為45VA。1.8為阻抗值而非VA;30、15均與計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。