瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

題目

瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

  1. (1) 小於最大啟動電流
  2. (2) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
  3. (3) 大於最大啟動電流
  4. (4) 小於短路故障電流

官方答案

(2) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流

解析

馬達啟動瞬間會出現額定電流數倍的啟動電流(含突入電流),若電驛標置低於最大啟動電流,正常啟動就會誤跳脫,故設定值必須大於最大啟動電流;但設定值若高於被保護區間的短路故障電流,故障時電驛不動作而失去保護,故又須小於短路故障電流。兩條件須同時成立才是完整的選定原則,只寫大於啟動電流或只寫小於故障電流都不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。