民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第6題
面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,40 瓦日 光燈每只之光束為2000 流明(Lm),需裝設40 瓦日…
題目
面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,40 瓦日 光燈每只之光束為2000 流明(Lm),需裝設40 瓦日光燈多少支?
- (1) 50
- (2) 20
- (3) 40
- (4) 30
官方答案
(2) 20
解析
照度計算採光束法:平均照度 E=(N×F×U)/A,其中 N 為燈具支數、F 為每支燈管光束(Lm)、U 為照明率、A 為地板面積(m²)。移項求燈數:N=(E×A)/(F×U)=(200×100)/(2000×0.5)=20000/1000=20。故需裝設 40 瓦日光燈 20 支。此為理論值,實際設計還須考慮維護係數與燈具配置均勻度,通常會略加餘裕。