每組高壓變壓器除符合規定,該組變壓器之一次側得免再裝個別之過電流保護器外,應於一次 側個別裝設過電流保護,其一次側個別裝設過電流保護,下列哪些符合規定?
題目
每組高壓變壓器除符合規定,該組變壓器之一次側得免再裝個別之過電流保護器外,應於一次 側個別裝設過電流保護,其一次側個別裝設過電流保護,下列哪些符合規定?
- (1) 如使用熔絲時,其連續電流額定應不超過該變壓器一次額定電流之3 倍為原則
- (2) 如使用斷路器時,其始動標置值應不超過該變壓器一次額定電流之2.5 倍
- (3) 如使用斷路器時,其始動標置值應不超過該變壓器一次額定電流之3 倍
- (4) 如使用熔絲時,其連續電流額定應不超過該變壓器一次額定電流之2. 5 倍為原則
官方答案
(3) 如使用斷路器時,其始動標置值應不超過該變壓器一次額定電流之3 倍、(4) 如使用熔絲時,其連續電流額定應不超過該變壓器一次額定電流之2. 5 倍為原則