民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第68題

下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?

題目

下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?

  1. (1) 接地過流電驛
  2. (2) 過流電驛
  3. (3) 方向性過流電驛
  4. (4) 差動電驛

官方答案

(1) 接地過流電驛、(2) 過流電驛、(3) 方向性過流電驛

解析

大容量變壓器內部故障(如匝間短路、層間短路)的主要保護為差動電驛(選項4),其比較一次、二次電流差值以快速切除內部故障。接地過流電驛多用於接地故障偵測;過流電驛與方向性過流電驛多用於線路或匯流排之過電流與方向性保護及後備,並非專為變壓器內部故障所選用,故 1、2、3 為本題答案。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料