民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第73題
有關高壓交流電力電纜之耐壓試驗,下列敘述哪些正確?
題目
有關高壓交流電力電纜之耐壓試驗,下列敘述哪些正確?
- (1) 以1.5 倍最大使用電壓之試驗電壓加於導線與大地應能耐壓10 分鐘
- (2) 以1 倍試驗電壓之直流電壓加壓於導線與大地應能耐壓10 分鐘
- (3) 以1 倍最大使用電壓之試驗電壓加於導線與大地應能耐壓10 分鐘
- (4) 以2 倍試驗電壓之直流電壓加壓於導線與大地應能耐壓10 分鐘
官方答案
(1) 以1.5 倍最大使用電壓之試驗電壓加於導線與大地應能耐壓10 分鐘、(4) 以2 倍試驗電壓之直流電壓加壓於導線與大地應能耐壓10 分鐘
解析
依屋內線路裝置規則,高壓交流電力電纜應施耐壓試驗:交流試驗以1.5倍最大使用電壓加於導線與大地並耐壓10分鐘(選項1);直流試驗則以約2倍最大使用電壓(即2倍試驗電壓)加壓10分鐘(選項4)。選項2之1倍試驗電壓、選項3之1倍最大使用電壓皆僅為正常運轉準位,不具耐壓測試功能,故不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。