民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第79題
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
題目
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
- (1) 低電壓電驛
- (2) 方向性過流電驛
- (3) 過流電驛
- (4) 差動電驛
官方答案
(2) 方向性過流電驛、(3) 過流電驛、(4) 差動電驛
解析
保護電驛依輸入量區分:過流電驛(OC)檢測電流超過設定值即動作,需電流訊號;方向性過流電驛除測電流大小更判斷故障方向,亦接收電流訊號;差動電驛比較被保護設備兩端電流之向量和,正常時近似零、內部故障時差值變大,需電流訊號。低電壓電驛(27)監測電壓下降而動作,接收電壓訊號而非電流。故應接收電流訊號者為方向性過流、過流與差動電驛。