民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第79題

下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?

題目

下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?

  1. (1) 低電壓電驛
  2. (2) 方向性過流電驛
  3. (3) 過流電驛
  4. (4) 差動電驛

官方答案

(2) 方向性過流電驛、(3) 過流電驛、(4) 差動電驛

解析

保護電驛依輸入量區分:過流電驛(OC)檢測電流超過設定值即動作,需電流訊號;方向性過流電驛除測電流大小更判斷故障方向,亦接收電流訊號;差動電驛比較被保護設備兩端電流之向量和,正常時近似零、內部故障時差值變大,需電流訊號。低電壓電驛(27)監測電壓下降而動作,接收電壓訊號而非電流。故應接收電流訊號者為方向性過流、過流與差動電驛。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料