民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第18題
某工廠以3ψ4W22.8kV 受電,其變壓器組總容量為750kVA,電源短路容量為500MVA,假設 選定1000kVA 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值(P…
題目
某工廠以3ψ4W22.8kV 受電,其變壓器組總容量為750kVA,電源短路容量為500MVA,假設 選定1000kVA 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值(Pu)為
- (1) 0.25
- (2) 0.75
- (3) 0.02
- (4) 1.33
官方答案
(3) 0.02
解析
以同一容量為基值時,電源阻抗標么值 Z_pu=基準容量÷電源短路容量,容量單位須先統一(1 MVA=1000 kVA)。本題以 1000 kVA 為基值,將短路容量換算為 50,000 kVA 後代入,得 Z_pu=1000÷50,000=0.02。短路容量越大代表電源內阻抗越小,標么值亦越小。若誤把變壓器容量與基值容量相比(750÷1000=0.75)或取其反比(1000÷750≒1.33),得到的是容量比,不是阻抗標么值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。