民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第24題
測定填充混合物套管(Compound Filled Bushing)之絕緣好壞時,由套在套管表面的環(Collar)加 壓,套管中心導體接地,此種試驗法稱為?
題目
測定填充混合物套管(Compound Filled Bushing)之絕緣好壞時,由套在套管表面的環(Collar)加 壓,套管中心導體接地,此種試驗法稱為?
- (1) 複合熱環(Multiple-Hot-Collar)
- (2) 複合冷環(Multipl e-Cold-Collar)
- (3) 單冷環(Single-Cold-Collar)
- (4) 單熱環(Single-Hot-Collar)
官方答案
(4) 單熱環(Single-Hot-Collar)
解析
填充混合物套管的單熱環試驗,是在套管表面裝設一個環形電極並對環加壓,套管中心導體接地,使套管絕緣承受電壓,以判斷絕緣是否良好。因為只有一個環且環上帶電,所以稱為單熱環試驗。此試驗可檢查套管內部受潮、劣化或填充物缺陷,故選單熱環。