有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV 側)裝設一C T,該CT 之適當變流比為多少?

題目

有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV 側)裝設一C T,該CT 之適當變流比為多少?

  1. (1) 1600/5
  2. (2) 600/5
  3. (3) 1200/5
  4. (4) 1000/5

官方答案

(1) 1600/5

解析

變壓器二次側(11.4kV側)之額定線電流 I=S/(√3×V)=30×10⁶/(1.732×11.4×10³)≒1519A。CT一次側額定電流應略大於或等於此負載電流,以確保正常運轉不致過載飽和,故選用1600A,變流比1600/5。若選1200/5或1000/5,一次側額定小於1519A,滿載時CT將過載;600/5更遠低於負載電流。故選1。