民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第43題
有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV 側)裝設一C T,該CT 之適當變流比為多少?
題目
有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV 側)裝設一C T,該CT 之適當變流比為多少?
- (1) 1600/5
- (2) 600/5
- (3) 1200/5
- (4) 1000/5
官方答案
(1) 1600/5
解析
變壓器二次側(11.4kV側)之額定線電流 I=S/(√3×V)=30×10⁶/(1.732×11.4×10³)≒1519A。CT一次側額定電流應略大於或等於此負載電流,以確保正常運轉不致過載飽和,故選用1600A,變流比1600/5。若選1200/5或1000/5,一次側額定小於1519A,滿載時CT將過載;600/5更遠低於負載電流。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。