民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第46題
3300/110V 之變壓器二次側實測電壓為99V,欲調整為107V,則分接頭應改在多少V?
題目
3300/110V 之變壓器二次側實測電壓為99V,欲調整為107V,則分接頭應改在多少V?
- (1) 2850
- (2) 3150
- (3) 3000
- (4) 3300
官方答案
(3) 3000
解析
變壓器每匝電壓固定,二次電壓與一次側匝數成反比,V2=V1×N2/N1。欲將二次電壓由99V提高至107V,所需一次分接頭電壓 V1′=3300×99/107≒3053V,分接頭規格中以3000V最接近,此時二次電壓約為 99×3300/3000≒108.9V,貼近目標值。若改接3150V,二次僅約 99×3300/3150≒103.7V,仍偏低;改接2850V則升到約114.6V,明顯過高;3300V即原分接,維持99V。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。