民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第60題

差動電驛之接線試驗,每相之一次側與二次側之相角須相差多少度?

題目

差動電驛之接線試驗,每相之一次側與二次側之相角須相差多少度?

  1. (1) 120
  2. (2) 180
  3. (3) 90
  4. (4) 240

官方答案

(2) 180

解析

差動電驛比較被保護設備兩側的電流。正常負載或外部故障時,兩側電流應大小相等、方向相反,換算到電驛側的相角差為180度,差電流接近零,電驛不動作。接線試驗即在確認每相一次側與二次側的極性及相角正確;若相差120度、90度或240度,會產生不平衡差電流,可能造成誤動作。