民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第62題

有關第三種接地,下列敘述哪些正確?

題目

有關第三種接地,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 對地電壓301V 以上,其接地電阻值應在10 歐姆以下
  2. (2) 對地電壓151V 至300V,其接地電阻值應在50 歐姆以下
  3. (3) 變比器二次線接地應使用3.5 平方公厘以上絕緣線
  4. (4) 變比器二次線接地應使用5.5 平方公厘以上絕緣線

官方答案

(1) 對地電壓301V 以上,其接地電阻值應在10 歐姆以下、(2) 對地電壓151V 至300V,其接地電阻值應在50 歐姆以下、(3) 變比器二次線接地應使用3.5 平方公厘以上絕緣線

解析

第三種接地依《用戶用電設備裝置規則》按對地電壓分級:151~300V時接地電阻應在50Ω以下;超過300V時應在10Ω以下,故1、2正確。變比器二次側接地線規定使用3.5mm²以上絕緣線,5.5mm²雖較粗但並非條文所定最低值,故3正確、4不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料