民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第67題
依用戶用電設備裝置規則,有關低壓用戶,三相電動機起動電流之限制,下列敘述哪些正確?
題目
依用戶用電設備裝置規則,有關低壓用戶,三相電動機起動電流之限制,下列敘述哪些正確?
- (1) 220 伏供電,每台容量不超過15 馬力者,不加限制
- (2) 220 伏供電,每台容量超過15 馬力限制者,應不超過該電動機額定電流之3.5 倍
- (3) 380 伏供電,每台容量超過50 馬力限制者,應不超過該電動機額定電流之4 倍
- (4) 380 伏供電,每台容量不超過50 馬力者,不加限制
官方答案
(1) 220 伏供電,每台容量不超過15 馬力者,不加限制、(2) 220 伏供電,每台容量超過15 馬力限制者,應不超過該電動機額定電流之3.5 倍、(4) 380 伏供電,每台容量不超過50 馬力者,不加限制
解析
依《用戶用電設備裝置規則》,低壓三相電動機起動電流限制為:220V供電、每台15馬力以下不加限制,超過15馬力者不得超過額定電流3.5倍;380V供電、每台50馬力以下不加限制,超過50馬力者亦為3.5倍,不是4倍。故1、2、4正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。