民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第79題

有關變壓器特性與試驗,下列敘述哪些正確?

題目

有關變壓器特性與試驗,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 變壓器溫度昇高時,其絕緣電阻降低
  2. (2) 變壓器溫升試驗目的是測量渦流損失
  3. (3) 測量變壓器鐵損是要作開路試驗
  4. (4) 變壓器的鐵損與其負載成正比

官方答案

(1) 變壓器溫度昇高時,其絕緣電阻降低、(3) 測量變壓器鐵損是要作開路試驗

解析

變壓器絕緣材料之絕緣電阻會隨溫度上升而下降,故溫度升高時絕緣電阻降低。鐵損(含磁滯損與渦流損)可用開路試驗測定,試驗時二次側開路、一次側加額定電壓,鐵損約與電壓及頻率有關,而與負載電流無正比關係。溫升試驗的目的在測定滿載下之溫升,並非測量渦流損失,因此第2、4項錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料