民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第12題

過電流電驛(CO)在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方式 為之?

題目

過電流電驛(CO)在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方式 為之?

  1. (1) 設定較低的電流標置,並選用較大的時間標置
  2. (2) 設定較高的電流標置,並選用較大的時間標置
  3. (3) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置
  4. (4) 設定較高的電流標置,並選用較小的時間標置

官方答案

(3) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置

解析

過電流電驛(CO)具有電流標置與時間標置。同一故障電流下,較低的電流標置會使電驛較早達到動作門檻;較小的時間標置則縮短反時限曲線的延時,因此兩者均調小可加速跳脫。若選較高電流標置或較大時間標置,動作時間反而延長,不能達到加速目的。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料