民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第15題

高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流 量之多少倍?

題目

高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流 量之多少倍?

  1. (1) 4
  2. (2) 6
  3. (3) 3
  4. (4) 5

官方答案

(2) 6

解析

依屋內線路裝置規則,高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流量之6倍。此規定讓斷路器能承受電動機等負載的正常起動電流而不誤跳脫,同時仍以導線載流量為上限來保護導線。3倍、4倍、5倍均低於此上限,並非本題所稱的最大值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料