民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第15題
高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流 量之多少倍?
題目
高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流 量之多少倍?
- (1) 4
- (2) 6
- (3) 3
- (4) 5
官方答案
(2) 6
解析
依屋內線路裝置規則,高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流量之6倍。此規定讓斷路器能承受電動機等負載的正常起動電流而不誤跳脫,同時仍以導線載流量為上限來保護導線。3倍、4倍、5倍均低於此上限,並非本題所稱的最大值。