電力系統故障時,非對稱故障電流與對稱故障電流比值(非對稱係數K)與該系統之下列何者有 關?

題目

電力系統故障時,非對稱故障電流與對稱故障電流比值(非對稱係數K)與該系統之下列何者有 關?

  1. (1) R/X
  2. (2) R/Z
  3. (3) Z/R
  4. (4) X/R

官方答案

(4) X/R

解析

非對稱故障電流由交流對稱分量與直流衰減分量組成,直流分量之衰減時間常數與系統的X/R(感抗/電阻)有關,因此非對稱係數K=非對稱電流/對稱電流取決於X/R。X/R越大,直流分量衰減越慢,故障初期的非對稱程度越大;X/R越小則衰減越快、K越接近1。R/X僅為其倒數,不是決定K的主要比值;R/Z、Z/R亦非定義K的參數。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。