民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第62題

有關變壓器的原理與特性,下列敘述哪些正確?

題目

有關變壓器的原理與特性,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 變壓器一次及二次線圈分別為3000 匝及150 匝,如二次側在無載時測得的電壓為300 伏,則一次側電源電壓應為6kV
  2. (2) 變壓比為30:1 之變壓器,若二次伏特表指示為100V 則高壓側之電壓為3000V
  3. (3) 三相Y 接線之變壓器,其線電壓為相電壓之1.732 倍
  4. (4) Y-△接線之變壓器其一、二次側線電壓之位移角為

官方答案

(1) 變壓器一次及二次線圈分別為3000 匝及150 匝,如二次側在無載時測得的電壓為300 伏,則一次側電源電壓應為6kV、(2) 變壓比為30:1 之變壓器,若二次伏特表指示為100V 則高壓側之電壓為3000V、(3) 三相Y 接線之變壓器,其線電壓為相電壓之1.732 倍

解析

變壓器電壓比等於匝數比 V₁/V₂=N₁/N₂。選項1:N₁/N₂=3000/150=20,V₁=20×300=6000V=6kV,正確。選項2:變壓比30:1 表示高壓/低壓=30,V高=30×100=3000V,正確。選項3:三相Y接線線電壓=√3×相電壓≈1.732倍,正確。選項4:Y-△接線一次、二次側線電壓存在30度相位差(依向量群),非60度,錯誤。故正確為1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料