民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第79題

有關高壓以上用戶之電力保護,下列敘述哪些正確?

題目

有關高壓以上用戶之電力保護,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 屋內或裝甲開關箱內,可裝置熔絲鏈開關作為短路保護
  2. (2) 特高壓變電所25MVA 電力變壓器,其一次側一般使用電力斷路器做為保護
  3. (3) 變電所之空斷開關(ABS),可啟斷負載電流,但不能啟斷短路電流
  4. (4) 高壓以上用戶之受電斷路器,除裝有過電流保護外,大都裝有瞬時跳脫裝置,以提高大故障電流之保護效果

官方答案

(2) 特高壓變電所25MVA 電力變壓器,其一次側一般使用電力斷路器做為保護、(4) 高壓以上用戶之受電斷路器,除裝有過電流保護外,大都裝有瞬時跳脫裝置,以提高大故障電流之保護效果