民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第1題

汽電共生用戶系統之主變壓器二次側中性點接地時,該中性點應裝設

題目

汽電共生用戶系統之主變壓器二次側中性點接地時,該中性點應裝設

  1. (1) 接地過電流電驛(51NT)
  2. (2) 方向性過電流電驛(67)
  3. (3) 高低頻率電驛(81H/81L)
  4. (4) 逆送電力電驛(32)

官方答案

(1) 接地過電流電驛(51NT)

解析

主變壓器二次側中性點接地時,接地故障電流會經由中性點回流,因此必須在中性點裝設接地過電流電驛(51NT),以便偵測接地故障並使保護電驛跳脫,保護變壓器與系統設備。方向性過電流電驛(67)用於雙電源或環路系統判別故障電流方向;高低頻率電驛(81H/81L)用於偵測頻率異常;逆送電力電驛(32)用於防止電力逆向輸送(如併聯發電機逆送)。此三種電驛都不是中性點接地故障的專用保護,故以51NT最適切。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料