民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第12題
3ψ3W 非接地系統之接地比壓器(GPT)主要目的在檢出
題目
3ψ3W 非接地系統之接地比壓器(GPT)主要目的在檢出
- (1) 過電壓
- (2) 過電流
- (3) 接地
- (4) 逆相
官方答案
(3) 接地
解析
三相三線非接地系統發生單相接地時,接地故障電流很小,過電流電驛難以檢出,因此需藉接地比壓器(GPT)取得零相電壓,於接地故障發生時檢出零相電壓上升,作為接地保護電驛的動作依據。GPT 一次側接成 Y 並將中性點接地,二次側接成開三角(broken delta),正常時開三角輸出接近零,接地時才有電壓輸出。故其主要目的為檢出接地故障,而非過電壓、過電流或逆相。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。